声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1531|回复: 0

[综合讨论] 燃气轮机振动保护系统简介

[复制链接]
发表于 2020-4-8 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入

x
燃机振动保护系统,包括冗余的振动传感器和装在相关的控制软件的计算程序,振动传感器安装在所选择的燃机和发电机的轴承壳体上。软件程序检测出过大的振动和传感器故障,发出报警和遮断机组。

燃机作为高速运转的机组,在正常工作时有点振动是在所难免的正常现象。在振动传感器测量机组的实际振动数值时,若所测数值为零或远低于机组的正常工作的振动数值时,则可以断定是传感器出了故障。当任何输入通道失效,显示出“振动传感器失效”;当检测到传感器断路或短路故障并持续存在一定时间,则显示出“传感器故障”。燃机不中断运行,但这个报警表示需要进行维修或更换。
1.png
振动保护的原理

传感器失效报警:
A/D的输出信号送入计算机的主保护部分的比较器1的A端。而燃机机组正常运转时的振动应不小于某个给定值,送至比较器1的B端。当传感器发生开路或短路等各种故障时,其测量信号很小,即A<B。比较器输出逻辑信号L39VF置1指示传感器失效,由保护电路发出传感器失效的报警保护。

燃机机组振动大报警:
当机组的实际振动值(送至比较器2的A端)大于所给定的振动限制值AIARM时(送至比较器的B端),比较器2的A>B,其输出逻辑信号L39VA置1送至保护电路,发出振动大报警,但是机组仍运转。当振动值减至使比较器2的输入值A<B时,L39VA为零,报警自动解除。

燃机机组振动大遮断:
当机组运转时的振动值(输入比较器3的输入端A)大于给定的最大振动允许值A>B,比较器3输出信号经人工或自动复位选择器后,送入寄存器,发出机组振动过大遮断的逻辑信号L39VT。

来源:肇电培训公众号(ID:zd_peixun),作者:潘志博。